电控成套设备行业在进入90年代后,尤其在近几年来发展飞快,新产品日新月异层出不穷。产品不光在性能、结构等各方面有了巨大的进步,其在外观上的要求也越来越高,正在向家具化、装饰化的方向发展。二次回路是任何设备必不可少的重要组成部分,二次回路的性能好坏直接影响到整台设备的性能和可靠性、安全性。同时,其二次元件的装配、标号,导线的选择、敷设以及排列组合等项目,构成二次回路布线工艺的重要内容。二次布线工艺水平的高低将对产品质量产生直接的影响。过去企业只注重产品的结构性设计及性能的改进,而忽视了二次布线工作,造成了二次回路布线工艺落后,方法陈旧。在新的形势下,原来的二次布线工艺已远不能适应新产品开发以及市场发展的需要。因此,采用新工艺、新技术,使用合适的http://www.ydggc.com/新型附件等,已成为十分迫切的问题。

防城港变压器厂家基本要求:

01、按图施工、连线正确。

02、二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平 竖直,配置坚牢,层次分明,整齐美观。同一合同同一型号规格的防城港变压器元件安装位置及布线方式应一致。

03、采用线束布线时固定线束应横平竖直布置并应捆扎和固定,捆扎间距不宜大于100mm,水平线束固定间距不宜大于300mm,垂直线束固定间距不宜大于400mm。

04、同一列器件的线号读向尽量保持一致。惯例为从左到右,从下到上,从内到外。

05、二次线截面积要求:单股导线 不小于1.5mm2,多股导线 不小于1.0mm2,弱电回路 不小于0.5mm2,电流回路 不小于2.5mm2,保护接地线 不小于2.5mm2

06、所有二次回路连接导线中间不应有接头,连接头只能位于器件的接线端子或接线端子排上。

07、每个电器元件的接点最多允许接2 根线。每个端子的接线点一般不宜接二根导线,特殊情况时如果必须接两根导线,则连接必须可靠。

08、二次线应远离飞弧元件,并不得防碍电器的操作 。

09、电流表与分流器的连线之间不得经过端子,其线长不得超过3 米。

10、电流回路宜经过试验端子接至测量仪表。